很多用户在冬季使用空气能的时候,都会遇到同样一个问题,就是空气能才开不久外机就结冰了,并且经常这样,这是正常的吗?空气能外机为什么会结冰?外机结冰了怎么办?
空气能外机结冰结冰的原因,一般分为3种:
1、室外环境温度大于0℃,开机不久,整个换热器上散热片表面凝露水就会凝结成薄霜,很快霜越结越厚。室内机制热效果差,且呈现化霜频繁现象。该故障一般是室外换热器上散热片表面脏堵、室外风机系统故障或室外换热器进、出风口有阻挡物造成。
解决方法:室外换热器清洗、检查风机系统或排除进、出风口的阻挡物。
2、室外环境温度大于0℃,开机不久,室外侧换热器底部(毛细管出口处换热器进口处开始)结霜很厚,换热器大部分未有凝露水,随时间推延结霜,由下至上结霜在延伸;室内风机始终处于防冷风低速运行;空调器频繁化霜。该故障一般是系统缺制冷剂。
解决方法:先查系统泄漏点修复、加制冷剂。
3、室外环境温度大于0℃,开机不久。室外侧换热器上半部(换热器出口处和回气管)结霜很厚,并且在换热器上随时间推延由上至下(有换热器出口向换热器进口方向)结霜在延伸;且制热效果差;空调器频繁化霜。该故障一般是系统制冷剂过多。故障常出现在维修加制冷剂后。
解决方法:放制冷剂至正常运行。
以上就是空气能外机结冰的原因和解决方法了,希望能帮助到大家。如果你实在解决不了问题的话,可以联系我们的师傅上门服务!